Pregunta sobre transformador de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
[Transformadores eléctricos] Ejercicio Transformador monofásico para resolver
Un transformador de 100kva de relación 6000/420 V ha sido ensayado en vacío y en corto circuito. Los datos obtenidos son: En vacio: Po= 1800W Io=0.4A Uo=6000V En cortocircuito: Pcc= 4823W Icc=16.67A Cos phi En cc= 0.643 a)Parametros del circuito...
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Alimentación 12v en el maletero
Quería instalar un subwoofer en el maletero de mi coche (Ibiza nuevo modelo) la pregunta es la siguiente. ¿De dónde puedo sacar la alimentación para el amplificador? ¿Cómo paso los RCA del radioCd hasta el maletero? Nota: quisiera poner el...
1 respuesta
Reparación del climatizador de c5
Tengo un problema con el climatizador del c5. En la pantalla de clima me indica que tengo el aire a cero y resulta que el aire me sigue saliendo, desconecto la consola del climatizador por completo y sigue funcionando e desconectado los fusibles y...
1 respuesta
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
Vitrocerámica Balay solo enciende un fuego y al máximo de su potencia
Tengo una vitrocerámica BALAY TOUCH 173 de 4 fuegos de hace 15-16 años. De buenas a primeras solo funciona un fuego y se pone al máximo de potencia, sin dejarme disminuir su potencia ni encender ningún otro fuego. ¿Alguien sabe si puede ser por un...
1 respuesta
¿Por qué se dispara interruptor de transformador?
Tengo un transformador seco de 480 v en el primario 220 en el secundario. Es tipo seco trifásico de 75 kVA. Su protección del primario es un interruptor termomagnético de 3x150 Amperes, la corriente nominal a 480 volts son 90 Amperes. Cuando hay...
2 respuestas
Reducción de corriente eléctrica
Es posible reducir la corriente eléctrica en una casa. ¿Se pueden usar condensadores? La alimentación es monofassica 220 v. La casa tiene 10 fluorescentes de 40W. Otra cosa que quería preguntar es si una refrigeradora consume corriente reactiva (medí...
1 respuesta
Horno Teka hace saltar diferencial cuando lo enciendo
Cuando conecto mi horno Teka HE-610-ME saltan los plomos. Tengo contratada bastante potencia, y cuando enciendo el horno no tengo nada más encendido... ¿Cuál puede ser el problema?
3 respuestas
Avería en campana de cocina marca CATA
Tengo una campana de cocina marca CATA que un día la entró algo de humedad por el tubo extractor. Cuando la pusimos a funcionar algún día después no funcionaba ni la luz ni los motores, pero sin embargo llega corriente al panel de mandos que se...
1 respuesta