Termostato Honeywell DT90 o MundoControl HP-510
Preguntas y respuestas relacionadas
Termostato Digital caleffi Programable 097A
Me hicieron una casa hace cosa de tres años, tengo un termostato digital caleffi programable 097. El problema es que no me dejaron instrucción alguna y no se programarlo, de hecho no viene ni siquiera la marca, por suerte he dado con ella porque en...
1 respuesta
Cual eran las velocidades maximas aproximadas de las pick-up chevrolet apache argentinas de 127 cv y 64 cv diesel del año 1964
Las velocidades maximas de las pick up chevrolet apache o c-10 argentinas de 6 cilindros y 127 cv y 4 cilindros diesel de 64 cv, ambas del año 1964
1 respuesta
Junkers y termostato modulante
Tengo una caldera junkers modelo ZWE24KD con un termostato modulante junkers TRQ21, quiero cambiarlo por un termostato Honeywell modelo CM901, ¿Funcionará correctamente?
1 respuesta
Instalar termostato Honeywell Lyric T6R cable conexión con caldera Saunier Duval THEMAFAST CONDENS 30 -B
He conectado según el diagrama de cableado del termostato primero como Open therm y a no apagarse la caldera, conectado como caldera combi pero tampoco se apaga. El cable que sale de la caldera lo he enchufado en el BUS.
2 respuestas
Vida de una pila
Me gustaría saber cómo hacer con un multímetro para saber cuánta vida le queda a una pila. Muchas gracias. Martita.
2 respuestas
Termostato HONEYWELL CM707 en modo AUTO no discrimina.
Tengo un termostato Honeywell CM707 conectado mediante receptor a una caldera Ferroli BLUEHELIX PRO S 27C de condensación, le pongo en modo AUTO y no discrimina los horarios, envía señal directamente como si estuviera en manual. Lo he reseteado a...
1 respuesta
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
Caldera ARISTON 24 CLAS CF - Consulta de Funcionamiento
Les hago una consulta con respecto al funcionamiento de la caldera del asunto. Cuando enciende en modo calefacción durante un período de tiempo (por ejemplo, 4 horas según el rango programado), la misma permanece encendida durante ese tiempo. No...
1 respuesta
Conectar cronotermostato digital
He comprado un cronotermostato digital avanzado coatí, en el que hay tres terminales, NO, COM y NC, funciona con dos pilas tipo AA 1,5V. Mi caldera es Junkers Eurostar Hit. Al quitar el viejo termostato (TR 21, que va a 24V), me encuentro tres...
2 respuestas
Como se conecta Vaillant SensoHome VRT380
Me han regalado un Termostato Vaillant sensoHome VRT380 y me gustaría instalarlo para una caldera Saunier Duval Thema Nox F25. 1.-¿Sería posible conectarlo aunque no sean de la misma marca? Me han comentado que habría que conectarlo en el puerto eBUS...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado