¿Qué salida de corriente deben tener los tomacorrientes en un laboratorio de electrónica? ¿Deben ser mitad 110 y mitad 220?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Sacar enchufes en cocina
Me gustaría sacar dos enchufes en una pared de la cocina don detengo dos enchufes de lavadora y lavavajillas y un tercero del frigorífico. Serían enchufes para cafera, microondas,... ¿Puedo desdoblar alguno de los enchufes? ¿Qué sección de cable debo...
1 respuesta
¿Que transformador comprar para receiver Onkyo TX-NR656 de 120v 60Hz 580W comprado en USA ?
Como el titulo lo dice necesito comprar el transformador en Chile para el Onkyo TX-NR656, pero el problema es que la corriente de entrada es de 120V y en mi país oscila a 110V-220V, por lo mismo tengo miedo de conectarlo equivocadamente y quemarlo,...
3 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Reforma de casa
Estoy reformando una casa antugua y quisiera saber que sección de cable tengo que poner a las tomas de la cocina y que tipo de disyuntores tengo que poner en el cuadro y cuantos para la cocina y el resto de la casa. Es una casa con 3 habitaciones un...
1 respuesta
Como debo conectar una soldadora marca Lincoln power mig 180C monofásica 220v, trae un conector pata de gallo de tres conectores
Al ser 220 necesitará que instale un enchufe especial pues la alimentación de la electricidad en México es 110-115v, ya tengo una instalación de 2 fases de 110 cada una y el neutro. Tendría que sacar dos fases con un fusible térmico de 50amps c/u,...