Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
¿Se podría conectar 10 ordenadores a un solo diferencial?
Esta vez quisiera hacerles una consulta. He leído por allí en mis apuntes de clase, que una computadora o fotocopiadora puede tener una fuga de corriente de 2 mA aproximadamente. Por otro lado, se aconseja la conexión de 5 o 6 ordenadores para un...
3 respuestas
Deseó saber como instalar un medidor eléctrico
Bueno amigos deseó saber como instalar un medidor monofásico, bisasico, y trifásico como funciona y sus partes agradezco sus re spuestas pues he buscado y no he encontrado nada bn explicado...
3 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Como se hace el puente
Llevo preguntando tanto tiempo esto que ya no se quien podrá resolverme el enigma, el caso que en un diferencial trifásico con neutro no tengo neutro por ser una linea trifásica + tierra, es bien sabido que internamente el botón test esta conectado...
1 respuesta
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Conexión cocina vitrocerámica con horno eléctrico integrados
He comprado una cocina en la que vienen incluidos la placa vitrocerámica y el horno, y tiene cinco cables: la toma de tierra y otros cuatro, con colores azul, marrón, negro y gris, y no sé como conectarlos. Supongo que el azul es el neutro y el...
1 respuesta
¿Cómo calculo la protección del secundario de un transformador 25 kva monofásico?
¿Qué protección debe llevar la medición que tiene un transformador 25 kva monofásico?
1 respuesta
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...