Limpieza del intercambiador principal
Preguntas y respuestas relacionadas
Al abrir agua caliente se desborda llama piloto
Tengo un calentador de GAS NATURAL Vaillant MAG ES9/2XZ(N), ya le cambié la membrana gracias a la información que me dio el experto, también tuve problemas con la llama piloto que era muy grande y también lo solucioné. El problema que me surge ahora...
1 respuesta
Como sustituir un vaso de expansión de caldera gasoil roca
Resulta que he visto que mi caldera Roca Gavila de hace unos 13-14 años pierde agua por el vaso de expansión(depósito rojo), concretamente por la unión de las dos partes de que consta el mismo. La verdad, es que quisiera ahorrarme un dinero y para...
2 respuestas
Caldera gasoil fondital no enciende
Tengo una caldera fondital modelo Capri la que tiene el acumulador de agua. Estaba encendida y dejó de funcionar. Tiene gasoil. Le e limpiado los dos filtros el de fuera y el de dentro. La bomba de circulación esta encendida. Se enciende el piloto de...
2 respuestas
Quemador SUN sale chorrito de gasoil por boquilla estando parado
La otra noche se paró mi caldera (luz roja de bloqueo), intenté arrancarla de nuevo rearmándola pero nada, y después de varios intentos la apagué. Tengo una caldera Ferroli GN UNIT 03 30, con quemador SUN-G Por la mañana me puse manos a la obra,...
2 respuestas
Caldera vaillant turbo pro 242/2-3 falla agua sanitaria
Pues el tema siguiente, la caldera con la calefacción funciona perfectamente, pero el agua sanitaria, se enciende pero enseguida se apaga, y se enciende intermitente la lucecita del reloj de arena, según manual es “falta de agua” pero la presión del...
1 respuesta
Serpentin de caldera junkers coje mucha temperatura
Tengo una junkers con bastantes años atmosférica y cuando funciona con el agua sanitaria el quemador sigue con la misma potencia como si estuviera con calefacción y el agua sanitaria que consume y calienta al parecer adsorbe menos energía que la que...
1 respuesta
Fallo F2 en caldera estanca Fagor Compact antigua.
Tengo una caldera Fagor estanca, creo que modelo Compact, de esas que tienen una tapita de plástico en el panel de mandos que hay que levantar para programar los días o ver el código de fallos. Lleva todo el verano funcionando bien con ACS, y cuando...
2 respuestas
Pueden precintarme la caldera con un ppm de 598?
Hoy me han hecho una revisión anual de la caldera y debido a un 598 de ppm me la han precintado. ¿Es correcto? Ya que el técnico lo único que insistía era en venderme una caldera.
3 respuestas
Cambio en caldera de gas de bote de expansion
De nuevo con la caldera de gas, me he decidido a cambiar el bote de expansión de la caldera por la fuga de presión que tengo diariamente, quisiera algunas pautas de como hacerlo, he observado que esta detrás del toda, no se si hay que desmontarla de...
1 respuesta
Avería en caldera fagor gama confort:fe-24nox
Tengo una caldera fagor gama confort modelo FE-24nox, con cuatro años. El problema es que al poner la calefacción, inicia el barrido de la cámara de combustión, saltan la chispas de encendido y enciende un poquito el quemador, como unos 3 segundos y...