¿A qué se debe tanta diferencia entre e valor medido por el instrumento y el obtenido mediante fórmulas?
Preguntas y respuestas relacionadas
Mediante el método de nodos como podría determinar el voltaje de thevenin en este circuito
Ya halle la resistencia de thevenin pero, no comprendo como hallaría el voltaje de thevenin mediante el métodode nodos
3 respuestas
Puedo saber la P de un transformador de timbre que no indica la corriente?
Tengo un transformador de timbre 230/6 V, pero no dice ni la P ni la corriente.. He medido los ohms en primario y secundario Cómo puedo calcularla? Puedo hacer P = V^ 2/ R..
3 respuestas
Medición de la Potencia de una estufa
He realizado la medición de potencia de una estufa con una pinza y un tester, la pinza marco 6,5 A mientras que el tester dio 226 v, la cuenta arrojo un consumo de 1473, 4 w, pero viendo la placa dice que el apto consume 1500 w. ¿Por qué no da la...
2 respuestas
Transformador de 220 a 110 volts tiene un beneficio para el hogar
Necesito saber si ay algún beneficio en el hogar para los equipos eléctricos como es los refrigerador las lavadoras este equipo trabaja con 110 volts pero en el hogar yo tengo 220 volts y es más barata la pregunta es que si instalo un Transformador...
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre voltaje directo y voltaje alterno?
Me gusto mucho la manera en que me resolviste la pregunta que te hice, por eso ahora te vuelvo a molestar. Para mi lab de electrotecnia, me pidieron que explicara la diferencia entre voltaje directo y voltaje alterno. Ademas me dijeron que suponiendo...
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
3 respuestas
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Como mantener el voltaje en una línea larga (100 m), tengo 24 v en la salida del circuito y al final en la carga me llegan 19 v,
Tengo un circuito que controla unas electro válvulas con salida de 24 v en ac, pero las válvulas se encuentran a 100 mts y 150 mts de distancia de donde se localiza el controlador y están cableados con cable tipo UTP, y al llegar a la válvula solo...
3 respuestas
2) Encuentre las ecuaciones en su mínima expresión para calcular los voltajes V3 y V4 mediante el análisis de nodos.
Encuentre las ecuaciones en su mínima expresión para calcular los voltajes V3 y V4 mediante el análisis de nodos. Además, deje planteada la ecuación para calcular Iz.
1 respuesta
¿Todos los amperios son iguales?
Pregunto esto porque si todos los amperios son iguales, osea, que cada amperio es el paso de 6,2 trillones de electrones en un segundo (un culombio), ¿Por qué 1 amperio de la tensión de n/casa (que es de 230 Voltios) produce 230 Watios de potencia, y...