¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Coneccionado motor 10hp a 380V 6 cables i en mi icnorancia deben de yebar fases todos, abajo z y x ariba u,w,v
También deseo ponerlo a trabajar a 220V i si se podría, asta donde veo en este motor es que no yeba ningún condensador i no se si por dentro, aquí les dejo unas foto de la bornera i la placa de el que ya no se ve apena por eso no tengo más datos,...
2 respuestas
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Electricista
¿Cómo es posible arrancar y hacer funcionar un compresor monofásico creo que de 2cv en un generador de 3500w?. El compresor en red electria funciona a la perfección. ¿Sacar dos fases de trifásica y conectar al compresor funcionara? No lo he probado....
1 respuesta
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Motor trifásico 380v en red monofásica 220v
Quiero conectar un motor trifásico en una red eléctrica monofásica mediante dos condensadores: la suma de los dos condensadores será para el arranque a razón de 70uF por KW de potencia del motor. Uno de los condensadores será única y exclusivamente...
1 respuesta
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?