Alimentar Motor Bifásico (220) desde un generador monofásico (110-240)
Preguntas y respuestas relacionadas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Tengo un motor de 2 hp pero no se que condensador utilizar las características que me da son; volts 110/220 AMP 18/9 y 60 Hz
No se que condensador debo utilizar necesito que me ayuden con esto por favor las características son las siguientes:
1 respuesta
Como adaptar un transformador de valores comerciales?
Hola a todos, incluyo una foto y el esquema de un tocadiscos del transformador que hay que sustituir en un tocadiscos porque no sale corriente, Transformador de serie p1220 p1 125 0p/ s6 s10 Transfomador comercial p1220 p10/ S16 s10, ¿Alguna pista...
2 respuestas
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Generar electricidad para un negocio móvil en un auto
Espero me puedan ayudar. Quiero montar un negocio de cafetería móvil, este ira en un auto, pero necesito generar aprox. 4000 watts de corriente alterna durante unas 4 horas, para la cafetera y el molino. ¿Se podría generar con baterías? ¿Con un...
4 respuestas
Como convertir un motor trifásico en monofásico
Tengo un motor trifásico (de una hormigonera de 300L) de 3500w y quería que funcionara en monofásico, hay que pensar que la hormigonera tiene que arrancar cargada se puede hacer. El motor es asincro.
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta