No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
¿Qué significa cables tripolares o unipolares tendidos en trifolio?
¿Qué quiere decir: cables tripolares o unipolares tendidos en trifolio? ¿Son 3 cabes adentro de uno?
2 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
UPS o SAI casero para mucha potencia pero pocos segundos
Tengo microcortes de 1 o 2 segundos en mi domicilio que es monofásico 220V y 30A de consumo máximo me gustaría saber si existe algún dispositivo o me podría construir algún aparato que me de esos 30A pero solo durante 1 o 2 segundos para solucionar...
4 respuestas
Toma de tierra y Tormentas
Hace dos años que hice un chalet canadiense de estructura de madera y tengo un problema con un diferencial cuando hay tormenta. El problema es que se baja un diferencial en concreto, el resto siguen hacia arriba. Y cuando llego a casa no hay luz. A...
1 respuesta
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Transformador de 12 v a.c. Puede estropearse y sacar 220 v a.c.
A tod@s: Tengo una fuente con bomba de agua, para que beba agua mi gata, y funciona con alimentador a red, de 12 v corriente alterna(que me ha extrañado, creyendo que la mayoría cambian a corriente continua) y 200 mA. Tengo un poco de miedo, porque...
2 respuestas
¿Monofásica o trifásica? En edificio de 2 apart.
Se va a realizar la instalación eléctrica en un edificio de 2 plantas con 2 apartamentos de 3 habitaciones cada uno y un pequeño local comercial de 30 m2, todos con calefacción eléctrica. Sólo se puede colocar un contador para todo el edificio y...
1 respuesta
¿Se puede utilizar un magnetotérmico de 3 fases + neutro 32A para una línea de tres fases (230V) solamente?
Quiero comprar un bloque vigi de 32 amp y solo encuentro de 3 fases + neutro y tengo una línea de 3 fases de 230. ¿Y mi pregunta es si puedo utilizar dicho bloque vigi para esa línea? ¿Y otra pregunta seria si para un hormo de 10.5 kw la sección a...
1 respuesta
Diferencia entre el neutro en España y el Suecia?
Que diferencia hay entre el neutro que deriva de la vivienda a tierra en Suecia y el de España que surge del transformador. ¿Son peores las instalaciones de de las farolas en Suecia que en España ya que deriva a tierra y a neutro? ¿Por qué han...