Porqué salta la térmica de una fase y no de la otra?
Preguntas y respuestas relacionadas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Sintonizar un transmisor
He comprado un transmisor thonsom vs 460 sp, para poder ver canal digital en dos tv. En distintas habitaciones. Una vez instalado(viene sin instrucciones) como lo sintonizo en el televisor.
2 respuestas
Rectificación de señal alterna en estufa para limitar el consumo y posibles problemas
Tengo que limitar la carga de unas estufas porque la casa es toda eléctrica y no quiero que salte permanentemente el limitador. He procedido a colocar dos diodos de potencia en el circuito de resistencias de una estufa ( convector de aire ). He...
4 respuestas
Puede una aire acondicionado funcionar a 220 vac entre fases, sin neutro
Aire acondicionado Hisense conectado a una instalación eléctrica 220 vac entre fases sin neutro, al minuto de funcionar se para. En la vivienda existen aires acondicionados de diferente marca que funcionan a 220 vac sin neutro. El SAT de HISENSE dice...
1 respuesta
Cuantos cables tiene que tener una caja exterior de luz
Hace unos años se rehabilitó una casa y se cambió la caja de luz exterior, que da luz a la casa desde la calle, el otro día vimos a un señor con escalera por la fachada, y al mirar vimos que salían muchos cables de la caja, no sabemos de electricidad...
3 respuestas
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Duda "potencia transformador"
Me gustaría saber si el transformador que tengo es el adecuado para un amplificador am-fm Sherwood de finales de los 70. Estas son las características del amplificador: AC OUTLETS PRISE C.A. SWITCHED: UNSWITCHED: CONTROLE: NONCONTROLE: 100W MAX....
1 respuesta
Calculo de bombas
Mi nombre es Armando, te quiero pedir tu ayuda, me podrías decir como calcular una bomba hidráulica, que parámetros debo de considerar, como calcular la caída de presión para la misma y en que me afecta o influye. Espero que tengas la oportunidad de...