Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación de regulador de tensión simón 75313-69
Tengo que instalar un regulador de tensión para halógenos, para poder regular la luz. Tengo las instrucciones pero no las entiendo, parece muy sencillo pero pensaba que tenia que tener una entrada de corriente y una salida, no es así, no acabo de...
1 respuesta
Trifásica : primera fase/neutro bien ( con diferencial ),segunda fase/neutro salta diferencial.
Tengo tres fases y un neutro. Directamente coloco cada fase en la pared a sus tres ( 3 ) fusibles y el neutro a su cajita. Lo siguiente que hago es llevar la primera fase y el neutro a una caja con su diferencial y de el a los térmicos. Funciona...
2 respuestas
De 220V entre fase a 230V entre fase y neutro
Quiero saber que sería necesario cambiar en una instalación eléctrica que funciona a 220V que utiliza dos fase por ser un suministro de un CT antiguo (220V fases y 127V fase/neutro) a una instalación de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro al...
1 respuesta
Buenas,tengo una fase independiente de la toma principal,si utilizo el neutro(de la toma principal) el medidor hará lectura?
Leí esto: Los contadores monofasicos que usualmente emplean para medir el consumo eléctrico, normalmente detectan solamente el paso de corriente a través de la FASE, mientras que en el neutro no realizan ningún tipo de medición, ya que supuestamente...
4 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Resistencia de aislamiento
Me podrían explicar qué significa "resistencia de aislamiento" y cómo se puede solucionar el siguiente problema: tengo un circuito puerta de garaje con una resistencia de aislamiento menor que la requerida. Sé como se hacen las pruebas pero...
2 respuestas
Lámpara de plafond con tres cables y la pared solo tiene dos cables
Tengo una lámpara que quiero instalar en la pared. Tiene cable blanco, negro y otro de cobre. De la pared solo salen dos cables verdes. ¿Cómo la conecto?
4 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Como conectar una placa de inducción
He comprado una placa de inducción y al ir a instalarla, veo que tiene cuatro cable en vez de los tres que tenía la anterior, verde, azul, marrón y negro. ¿Podría decirme como se conectarían estos cables?.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica