Bomba de calor no calienta. Medí presión en alta y baja y me daba casi igual (sobre 15 bar). ¿Cuál es la presión correcta?
Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas caldera F23E
Tengo una caldera Saunier Duval thema F23E desde hace seis años. Todos los años le han hecho el mantenimiento pertinente y desde el primer mantenimiento nos ha dado problemas. Llevamos desde el mes de julio con problemas, no calentaba bien el agua...
1 respuesta
Formación de hielo en llave de servicio
Tengo una maquina johnson mod. MN-30 con bomba de calor. Cuando esta en modo frio, en la tubería gruesa de la máquina exterior se forma hielo al cabo de un rato de funcionamiento. ¿Es posible que no tenga el nivel adecuado de gas? O demasiado o le...
1 respuesta
Quiero hacerle una alargue a llave de paso de gas
Al querer hacer una pared sobre una ya existente donde ya existe una llave de paso instalada deberé colocar esa llave 20 cm más distante y ademas unos 17 cm más hacia afuera, o sea que atraviese la nueva pared.
1 respuesta
Avería caldera gas-oil roca gavina confort.
Tengo un problema con la caldera indicada y es el siguiente: la caldera se queda sin presión de agua y se bloquea por la falta de la misma, esto me ocurre desde hace quince días. Lo que hago, es meterle presión y apretar el botón de bar, y se pone en...
1 respuesta
Frigorífico LIEBHERR no enfría la nevera
Estoy reparando un frigorífico LIEBHERR Mod. 4003 index 21G/001 Nº Prod. 9989162-07 El problema que tiene es que la nevera (parte superior ) una veces enfría (2.. 3ºC ) Y otras no (15--18 ºC ) He comprobado el ventilador y funciona bien, el...
3 respuestas
Retorno maquina conductos aire acondicionado
Tengo una máquina de conductos Johnson que cuando lleva una media hora funcionando más o menos se para el compresor, al cabo del rato arranca otro rato o directamente hace el intento de arrancar y se para, la máquina es una todo-nada. Las presiones...
1 respuesta
Evaporador de Split atascado
La cuestión que se me plantea es que tengo un aire acondicionado tipo split, tiene un par de años y todo iba bien, pero ahora, cuando lo arranco el compresor funciona bien, la tubería de alta (la finita) se congela bastante rápido, pero al llegar al...
1 respuesta
Recarga de gas en maquina daikin inverter R-410A
He localizado una fuga entre la evaporadora y la condensadora. El problema es el siguiente: como no se la cantidad de gas que he perdido, no puedo recargar por peso. Tengo unas tablas que relacionan P de aspiración y T exterior pero son para R-22....
1 respuesta
Instalar un Delonghi dpw-30e
Acabamos de comprar un aire acondicionado delonghi ya que por el precio era una oportunidad, y pensaba colocarlo yo mismo que según me he informado no es muy complicado, hacer el agujero inclinado en la pared, etc. Lo único por la bomba de vacío, hay...
1 respuesta
R 417a
Quisiera preguntarte por este gas sustituto del R22. ¿Si tuviera que cargar una maquina le añadiría este gas como si fuera R22 SIN MÁS?
1 respuesta