Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo saber cual es el amperaje que puede proporcionar este transformador?
Os adjunto una foto del transformador, la Pot es de 500VA y en función donde conectes proporciona distintas tensiones a la salida, quisiera saber que amperaje puede proporcionar a la salida, y si se podría usar para cargar baterías de un coche,...
3 respuestas
Amperios del cable para caldera de 15 Kw.
Mis padres tenían una caldera Roca CML 15, de 15 Kw (10 Kw + 5 Kw) funcionando con corriente trifásica. El cable instalado (tres + neutro) era de 6 mm2. Yo la he visto funcionar a máxima potencia sin que saltara el PIA (que no sé de cuanatos amperios...
2 respuestas
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Puedo conectar mi pc directamente al generador
Le pongo en situación, por mi situación económica tengo que alquilar la casita de campo que tengo, no tiene luz, la chica que lo quiere, trabaja de diseñadora gráfica por lo que su pc es un monstruo mac pro xenon contarjeta gráfica nvidia 7300... Nos...
1 respuesta
Como diseñar un generador diésel
Me gustaría saber como puedo seleccionar un generador diesel No se si me podrían dar un ejemplo !
1 respuesta
Balasto para reflector de 400w 220v. C.a
Que función cumple un balasto para uso incorporado de un equipo reflector de 400w c.a con ampolla de alogenuro metálico, que consecuencias traería si uso en ves de balasto para alogenuro metálico de 400w c.a por un balasto de 400w c.a para equipo...
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Tengo contratado 5.75 kw. De luz, ¿Seria suficiente el tramo anterior?
Todo en mi casa va a electricidad, vivo solo y tengo vitro, termo eléctrico, lavadora, frigorífico, horno y electrodomésticos pequeños varios:aspiradora, micro, tv, tostadora, cafetera. También tengo emisores térmicos para calefacción pero...
3 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta