Calculo de linea
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Consumo W soldadora Cevik K-100 club
Me han prestado una soldadora, Cevik k-100 club, sin regulador de intensidad, en la caja indica electrodos utilizables de 1,6 a 2,5 mm, lo que no encuentro es el consumo en watios, el trabajo a realizar es para dar unos puntos de seguridad a unos...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Consumo de máquina
Me gustaría que me dijeras que fórmula debo aplicar para conocer el consumo de una máquina, así como hago, para pasar el consumo que me sale de amperios a kilowatios/hora.
1 respuesta
Convercion amper wat
>Hola, quisiera saber si me puedes ayudar, tengo un motos monofásico de .25hp y cuando lo conecto me marca que consume 4.5 amper, me gustaría saber cuantos watts serian de consumo, y también en tiempo cuanto consume por hora.
1 respuesta
Sección cable y magnetotérmicos
Estoy realizando una instalación eléctrica para una casa de pueblo. Es para una calefacción por emisores térmicos. He realizado tres circuitos independientes, dos circuitos soportaran dos radiadores de 1000 watios de potencia, o sea 2000 W máximo. El...
1 respuesta
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Consumo total de luminaria de Vapor de Sodio.
Respecto a la medición de la potencia consumida de una luminaria de vapor de sodio, si realizo la medición de la potencia mediante un Vatímetro(potencia activa) de toda una lulminaria incluida sus accesorios(balastos, ignitores, capacitores),...
1 respuesta
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...