Problemas con diferencial de casa al enchufar el horno si tengo Magnetotérmico de 15A para la cocina
Preguntas y respuestas relacionadas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
¿Porqué me salta el diferencial?
Tengo un problema en mi parcela y es que el diferencial me salta sin motivo alguno mas o menos cada hora del día. Me lleva sucediendo 2 días. La suma del amperaje de los automáticos supera el que aguanta el diferencial, pero lleva mucho tiempo...
12 respuestas
Posible termostato de un termo roto
Resulta que a mi termo eléctrico le pasa un problema y es que la luz no se enciende. Le cambié la resistencia y al momento de ponérsela funcionaba bien pero al rato se apagó la luz y esta ya no ha vuelto a encenderse. ¿Puede ser el termostato? Pues...
1 respuesta
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
Instalación eléctrica vieja en domicilio
Vivo de alquiler en un piso, en el cual tanto los enchufes como los conmutadores de la luz son bastante viejos. Todos los enchufes de la casa, y los conmutadores tienen su propio fusible. ¿Es necesario que tenga cada enchufe y cada interruptor su...
2 respuestas
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
Varias salidas en el mismo magnetotérmico
Para comodidad de la instalación y evitar rozas, ¿Se puede sacar en un mismo magnetotérmico dos cables neutros y dos cables fase cumpliendo con la normativa? Ej, en el magnetotérmico del C5 sacar fase y neutro a caja de derivación de enchufes de...
1 respuesta
Me salta diferencial al minuto de poner el horno
¿Después no se aguanta el diferencial puede ser por humedad o la instalación eléctrica?
2 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas