Terminales de conexión en motores
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Posibilidades de quemar un motor?
Tengo una duda que no me deja dormir, ayer conecté a última hora un motor de 1.5 hp en triangulo con una corriente de 380 cuando en triangulo es a 220, me salto dos veces el automático ya que un compañero lo acciono dos veces, el motor hizo amago de...
3 respuestas
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Medir aislación utilizando Megger
Las pregunta son siguientes: 1).- Al medir aislación en un motor de 400v AC la aislación mínima seria de 400kOhm (según no recuerdo el termino 1volt por kilohm algo así) siendo este caso el motor ya estaría en malas condiciones. Si estuviera por...
1 respuesta
¿Se puede conectar un motor corriente continua en estrella-triangulo?
Estoy haciendo un trabajo sobre motores cc, el profesor me pide en uno de los puntos del trabajo que explique la conexión estrella-triángulo. Yo creo que no se puede hacer, y además tampoco encuentro información en internet
1 respuesta
¿Cómo conectar este motor trifásico?
El motor aparentemente de 25hp en la chapa se leen estos datos. Es de una agrumadora. Como debo conectarlo (directo a la red, en estrella, en triangulo, ¿Con un tablero estrella triangulo)? Estaba conectado en estrella cuando me lo trajeron. ¿Pero no...
1 respuesta
Consulta sobre generador eléctrico trifásico de 24 puntas
El asunto es que hay un generador eléctrico de 24 puntas en 1800 rpm 4 polos 12 bobinas en estator (ya sé que lo normal es que sea de 12 puntas), pero este tiene la particularidad de tener 12 continuidades distintas, mientras que se supone deberían...
1 respuesta
¿Por qué el circuito se conecta así y no como digo yo?
Yo quiero saber porque un motor trifásico de dos velocidades se conecta como en la primera foto y no como digo yo, ¿A qué se debe que se conecte de esa manera? Estoy recién empezando con esto y quiero conocer un poco el tema, gracias :)
3 respuestas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Motor 220/380/440v 40 hp 12 terminales red 380 v
Carloshutter me quede pensando en el arranque Y-YY. A ver si esta bien lo que estoy pensando(después de lo que me explicaste :): Primero pongo el motor en estrella completa es decir el motor debe quedar con las bobinas así FAse R: 1 Fase S:2 Fase T:...
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer que gire un motor monofásico con dos condensadores mediante un interruptor 1-0-2?
Quiero que por ejemplo gire en el 1 a derecha 0 pare y 2 gire a izquierda
2 respuestas