Como hacer para que un trafo de un panel de aislamiento no salte cuando le meto tensión de Red sin pasar por Sai
Preguntas y respuestas relacionadas
SAI SALICRU 3000 va se apaga al conectar la carga. Las baterías están bien y las carga bien. La salida no da los 230 v.
Tengo un SAI SALICRU DE 3000 VA, se apaga al conectar la carga, no da los 230 v de salida, sin carga, carga bien las baterías es decir el circuito de carga funciona bien. ¿Alguien puede decirme que puede ser o si tiene el esquema para saber que...
1 respuesta
Transformador secundario conectado a tierra
He estado leyendo un poco las respuestas que haces sobre los trafos y queria preguntarte; En la instalación eléctrica donde trabajo (depuradora) cuando tenemos alguna falla en el circuito de mando en un motor o en una electroválvula por ejemplo. En...
1 respuesta
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Entre fase y neutro 232 - Entre fase y tierra 192 ¿Es normal?
Tengo una instalación trifásica de la época de la "tarifa nocturna", ahora "discriminación horaria". Estoy teniendo problemas de saltos del diferencial sin que influyan factores que haya podido identificar después de muchas pruebas. De hecho estoy...
1 respuesta
¿Se puede dañar la disquetera del PC por una subida de electricidad?
Tengo un PC de la marca ACER-ASPIRE 5736Z y se ha dañado la disquetera. También he tenido problemas con los discos externos (disco duro Hitachi y USB). Del disco duro Hitachi me dijo el técnico que se había estropeado por una subida de tensión....
1 respuesta
Instalación diferencial súper inmunizado y problema lámparas led.
Primer tema : En una oficina con varios ordenadores, de vez en cuando suele saltar el diferencial, ¿Seria correcto instalar uno SUPER INMUNIZADO?, ¿Qué otra solución me recomendais si no?. Segundo tema: En otra oficina se han cambiado recientemente...
4 respuestas
Caída del neutro
Mi caso es que por un fallo de la compañía eléctrica se rompieron un montón de electrodomésticos, la causa me dijeron que fue una caída del neutro, me gustaría saber si hay algún método para proteger, no todos los electrodomésticos, pero si alguno...
1 respuesta
YnD1 en perelelo con YnD5
Sabemos que el indice horario debe coincidir para realizar el paralelo, pero si alimentamos el transformador YnD5 con secuencia inversa, el diagrama secundario sera coincidente con el diagrama secundario del YnD1. Bajo estas ondiciones, ¿Sera posible...
1 respuesta
¿Cuántos esquemas de distribución eléctrica existen?
Me encontré con una página de un libro vinculada a las redes eléctricas de distribución No se si guarda relación solo con el reglamento eléctrico de un país en cuestión o se relaciona a nivel general Observen ustedes. Acá, hay 2 esquemas diferentes:...
1 respuesta
Medida desequilibrada en la salida del trafo
Tengo un problema a la salida de un trafo de 15Kv/230V, cuando no hay carga las medidas de tensión son correctas 230 F-F y 132F-N, pero en cuanto empieza a meter carga se me desquilibran las tensiones entre fase y neutro, 130F1-N, 180F2-N y 70 F3-N,...
2 respuestas