Porque se pone en corto de los 6 diodos solamente 2 uno - y un + y se calienta la exitatriz de un generador trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Rectificación de señal alterna en estufa para limitar el consumo y posibles problemas
Tengo que limitar la carga de unas estufas porque la casa es toda eléctrica y no quiero que salte permanentemente el limitador. He procedido a colocar dos diodos de potencia en el circuito de resistencias de una estufa ( convector de aire ). He...
4 respuestas
Tv lg quema el fusible
Un amigo tiene una LG rz 32lz55. El problema es que fue a quitar la tv del mueble y quito todos los cables menos el de la corriente electrica, estando esta en stamby, dice que escucho un chasquido y salto el diferencial. Despues el tv no funcionaba,...
1 respuesta
Televisor LCD samsung c650 led parpadea y no enciende.
El otro día la tele dejo de encenderse y solo parpadeaba el stand-by. Yo no soy electrónico, pero no se me da mal trastear, comprobé si los condensares estaban reventados, ya que por lo leí es la falla más común, pero a simple vista están bien. Al...
2 respuestas
Ubicación reactor de choque
Ing, De qué depende la ubiacación un reactor de choque en un sistema Variador de velocidad-Motor, los he visto a la entrada de alimentación del variador así como al aentrada de motor (salida del variador), ¿Qué determina su ubicación?
1 respuesta
Tengo temperatura muy elevada en generador
¿Tengo una grupo generador de 500 kva en 380 v y esta levantándome temperatura muy alta . No tiene ninguna bobina abierta o baja aislación pero levanta mucha temperatura al punto de ponerse azul su estátor? Que puede ser
3 respuestas
Valor de resistencia para reducir voltaje
Necesito reducir el voltaje de un pequeño transformador cenectado a 220 V -CA, que suministra 3 V de CC, a 1,5 V (CC) con un maximo de 50 mA. Es para un reloj de pared. Creo que se puede hacer con una resistencia pero ignoro su valor. Agradezco a...
1 respuesta
Poca corriente en mi generador trifásico de 100 kw
Estoy reparando un generador trifásico de 100 kw de 440 v de salida. Se le quemo la bobina auxiliar y el avr, ya cambie el avr y conecte a N y una fase los cables de la bobina para dar 220v y alimentar el avr Genera bien la tensión y al meter carga...
1 respuesta
Tv lg 20"
Cuando le entra el alto voltaje a un flyback en b+ y 180v. Hay 2 pin que dice 12v y en el otro dice 24v... Quisiera saber porque le entra el alto voltaje y no saca los 12v ni los 24v. Ya que la falla del tv es que no encendía y era el microprocesador...
2 respuestas
Electrónica Básica, baterías recarga bles como funcionan?
¿Se puede recargar una batería al mismo tiempo que se usa su energía?, si si, ¿Cómo es posible? ¿Se destruye en cierto tiempo? ¿Explota? ¿Se Calienta? ¿O qué sucede?
1 respuesta
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta