¿Cómo calculo las KVA reales?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Donde iria conectado un condensador para corregir el factor de potencia?
Como andan, si quisiera instalar un condensador para aumentar el coseno de la instalacion, ¿Dónde se coloca el condensador? ¿En qué tablero?, va en el tablero del icp, adelante., o por el contrario en el 1º tablero de distribucion de la corriente...
1 respuesta
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion
2 respuestas
Consumo total de luminaria de Vapor de Sodio.
Respecto a la medición de la potencia consumida de una luminaria de vapor de sodio, si realizo la medición de la potencia mediante un Vatímetro(potencia activa) de toda una lulminaria incluida sus accesorios(balastos, ignitores, capacitores),...
1 respuesta
¿Qué estoy calculando con esta ecuación?
Tengo un circuito de un trafo 6,3/0, 4 kv y 400 KVA..., del cual sale una línea a la cgp y otra al icp... Luego a un tablero que alimenta varias cargas... El profe me pidió ´que calcular ala corriente que sale de trafo a la cgp con esta fórmula: I=...
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Quería saber si se puede calcular la potencia conjugada de un sistema trifasicos desbalanceado en estrella por ejemplo si en una de las fase tengo S=(Vn X In)=(104-60j)*(14+30j) donde In es intensidad de fase Vn voltaje de fase y S potencia luego...
1 respuesta
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos