Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
Generador eléctrico
Otra vez acudo a tus conocimientos. Finalmente he optado por instalar un generador eléctrico en la casa rústica de la que te hablé. La casa tiene 105 metros cuadrados y me gustaría saber cuál sería el número de KW necesarios, si debe ser diesel o...
1 respuesta
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
Tiempo que tarda un generador en cargar una bateri
Voy a construirme una casa aislada de la red eléctrica y voy a instalar energía solar fotovoltaica. Los instaladores consultados me han indicado que necesitaré un grupo electrógeno de apoyo para los días sin sol. El grupo recomendado es de 8000w y...
1 respuesta
Grupo electrógeno Chino 2,5 kw
Tengo un grupo electrógeno chino, que por alguna razón el voltaje se fue a 310 volts, Sin carga, cuando le cargo un calentador eléctrico de 1500w, baja el voltaje a 270 volts. El regulador se lo ve bien, en una inspección visual. ¿Todo esta bien ....
1 respuesta
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
Sección de conductor
Chuss a ver si puedes ayudarme: en una fábrica se va a instalar una planta enfriadora que tiene los siguientes valores:intensidad en cns. Standars: 75A;intens. En el arranque:224A; intens. Máxima de funcionamiento:97A. Cuenta con dos compresores de...
1 respuesta
¿Caldera estanca, bajo nox o condensación?
Mi caldera estanca actual Saunier, esta llegando a su fin después de 15 años más los que llevara puesta en la casa. Vivo en la sierra de Madrid en un chalet de 2 pl y unos 200 m2, 1 baño, 1 aseo, cocina y radiadores de aluminio. El técnico me...
3 respuestas
¿Cómo calcular el consumo eléctrico del motor de un elevador?
Si tengo un objeto de 500 kg y lo elevo con poleas a 2 metros en 3 segundos, ¿Cómo sé cuanto consume el motor?
1 respuesta
Como hago un inversor casero
Una duda quiero fabricar un inversor casero para conectar una batería de 12v y poder obtener la cantidad necesaria de energía para alimentar un refrigerador