Fórmula para la I del condensador
Preguntas y respuestas relacionadas
Que ventajas tengo en hacer una conexión en triangulo de un alternador de automóvil
Que ventaja tengo en realizar una conexión en triangulo de un alternador en un automóvil, o como puedo saber si es una conexión en triangulo y como se diferencia de una conexión en estrella en un alternador de un automóvil
1 respuesta
Potencia bifásica
He encontrado la siguientes fórmulas: I = W/ V X f.p. Monofasica I = W / 2V X f.p. Bifasica I = W / 1.73 X V X f.p. Trifasica Para un sistema 220V entre fases y 127 V de fase a neutro. Para la primer fórmula ocupamos 127 V; para la tercer fórmula...
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Motor trifásico
Me gustaría saber como se puede conectar un motor trifásico a una red monofásica y el calculo que habría que realizar de manera detallada.
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Que tipo de condensador debo comprar para hacer la conexión steimetzz?
Cómo andan, necesito conectar un motor III de 0,5 HP a una red II de 230 V . Ya hice el cálculo y me da una capacidad de 66 uf. ¿Pero qué clase de condensador necesito? ¿Es el mismo que se usa para la reactiva?
1 respuesta
Trifásico-Monofásico
Se puede conectar un receptor trifásico en el inetrior de una vivienda, ¿Cuya instalación se considera toda monofásica? ¿Qué pasaría si se hace esto? ¿Y un interruptor monofásico en una instalación trifásica?
1 respuesta
Bajar potencia
Tengo una instalación en una casa trifásica, ¿Y tengo contratado 13,856 kw. Qué potencias inferiores podría contratar?
1 respuesta
Puedo calcular el cos Fi y la reactiva con estos datos?
Tengo una factura eléctrico que dice: Potencia contratada: 2,3 kw Consumo activo: 37 kwh Tensión de entrada: 230 V ¿Se puede calcular coseno Fi y la reactiva con estos datos?
1 respuesta
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...