Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
OK amigo elevador de voltaje de 110 a 220
Solo me faltaría comprar ese transformador. Ignoro donde conseguirle busque por internet y no lo halle. Claro que mi eléctrico me ofreció alguno usado de su propiedad o que fuera con los fierreros (aun más uasado y como tu dices quizá quebrado). Pero...
1 respuesta
Ensayo de factor de potencia con tuboluz y condensadores
Les cuento que realize el ensayo de ncia con un tuboluz y 2 condensadores en serie de 8 uf para tener una capacidad de 4 uf, la corriente baja de 0,29 a 0,28., apenas unas 10 milesimas de Amper, si tenes paciencia y esperas unos 5 o 6 minutos atina a...
1 respuesta
Se puede reconectar generador de 220/127 a 220/380
Es un bonito generador de la marca kolwash de 20 kva pero no lo puedo utilizar por que genera según la plaqueta de fabrica 220/127 y necesit0 220 entre fase y neutro y 380 entre fase y fase, ¿Es posible?
1 respuesta
Lámparas de madera
Quería saber como construir lámparas de madera y papel reciclado. También quería saber como resisten al calor de los focos que llevan dentro.
1 respuesta
¿Puedo agregar más hp a mi grupo electrógeno?
Quiero saber cual seria el resultado de poner un motor con más potencia a un grupo electrógeno el mismo tiene un motor de 7hp, pero que pasaría si le pongo un motor de 12 hp ( siempre manteniendo las 3000 rpm)
2 respuestas
Aire acondicionado no con generador de gasolina
Por no me funciona un. ¿Mitsubishi inverter 2700frigorias con generador de gasolina 6000watt? El generador me marca 220v 52hz pero al intentar arrancar se corta el compresor
3 respuestas
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
Pico de arranque de compresor de 2cv
Como me aconsejaron sobre el tema del compresor de comprar uno de menos potencia he estado mirando unos de 2hp100lt que salen bien de precio y me podrían calcular cuanta potencia de pico de arranque necesita teniendo en cuenta que mi generador tiene...
1 respuesta
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...