¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
Deseo aumentar la potencia contratada de 4,6 a 5,75 Kw/h ¿De cuanta intensidad debe de ser el nuevo ICP?
Tengo actualmente una potencia contratada de 4,60 Kw/h y deseo subirla a 5,75Kw/h, ya que resulta claramente insuficiente incluso afinando la simultaneidad. Si ahora el ICP es de 25 amperios ¿Puede subir el amperaje en la misma proporción? O sea un...
3 respuestas
Componentes Obligatorios de un Cuadro Eléctrico
Me gustaría saber cuales son los elementos obligatorios o recomendables según la normativa de BT vigentes, de un cuadro eléctrico de una vivienda normal. He estado mirando por ahí y he llegado a la siguiente conclusión: - Por parte de la compañía...
1 respuesta
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
Cómo debo calcular la capacidad de un IGA, un ICP y un ID. La carga contratada es de 4.86 kw
Calculo de un ICP, un IGA y un ID con una carga contratada de 4.86KW
2 respuestas