Nesecito avastecer 3000w a 120v Constante en una casa de campo por largos periodos
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Existe normativa sobre extracción de campanas de cocinas?
Tengo un local comercial y hay una cocina doméstica con una campana saliendo el tubo de extracción al patio interior. Todos los vecinos hacen lo mismo con la campana y con los productos de la combustión de la caldera. El edificio no tiene chimenea...
1 respuesta
Falla de voltaje 226v 60hz generador Weg 110kw
Falla de voltaje 110kw generador weg Al encender el grupo electrógeno en 226v a los 10min baja a 216v en el módulo pero en la salidas al medir con el multi me marca 222v. Posteriormente tengo que regular el voltaje en el avr a 226v se el voltaje se...
1 respuesta
Tengo un generador 10 kva me aguantara para 3 motores de 5.8 ap
Necesito saber ese calculo ... O si me serviría uno de 7 kva... De antemano gracias... Que puedan ayudar
3 respuestas
Pasar dato de subformulario a formulario
Lo pretendo es obtener el valor de un cuadro de texto de un subformulario llamado subfactura cuyo valor sale de la operación =suma([cantidad]*[precio]) y lo quiero pasar a otro cuadro de texto llamado gran_total del formulario principal llamado factura
2 respuestas
¿Funcionan los ahuyentadores eléctricos por ultrasonidos?
A tod@s. ¿Alguien tiene experiencia con ahuyentadores eléctricos de ultrasonidos para ratones o palomas? He mirado de marca Radarcan pero... ¿Realmente funcionan? ¿Son efectivos?
1 respuesta
¿Alguien puede echarme una mano en este problema de electrónica :D?
El enunciado del problema es el siguiente: La intensidad de corriente que un generador suministra a un circuito es de 10 A cuando la resistencia de carga es de 10 Ω. Si se duplica la resistencia de carga, entonces el generador suministra 8 A....
1 respuesta
Generador de 750kva pierde potencia
Tenemos un generador de 750 kva que normalmente alimenta 3 motores de 250hp c/u, el problema es que ahora solo puede hacer funcionar solo a 2 de ellos, cuando se intenta arrancar el 3er motor se cae. Pregunto: ¿Sera problema eléctrico o mecanico?
1 respuesta
Calentador opalia c11: da f2 y una vez revisado no ha obstrucciones, sigue dando f2, no salta chispa
Después de revisar bien las salidas de humo no veo nada anormal sigue marcando el f2 y al encenderlo ni siquiera salta la chispa de encendido. Cuando le doy al botón de apagado-encendido, al encenderlo aparece el numero 11 y luego f2
1 respuesta
Como se produce la diferencia de potencial entre fase y fase ?
Como es que hay diferencia de potencial entre fases, y como se produce la electricidad en los sistemas trifasicos, ¿Si cada fase tiene 380 volts?
2 respuestas
Conectar un generador trifásico a monofásico
Estimados amigos como conector un generador 220/127 trifásico de 75 KVA a monofásico,, Tiene 12 bobinas pero no se como conectar a monofásico.. Su ayuda por favor, si necesitan algún otro dato favor indicarme.. Saludos
1 respuesta