Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
Diferencial trifásico
¿Alguien em puede decir si un diferencial trifásico si no se e pone neutro funcionaria?
1 respuesta
Tengo un motor de 5 hp a 440 volts, lo puedo cambiar a 220 volts?
Tengo un motor de 5 hp a 440 Volts, lo puedo modificar a 220 volts conservando el mismo Hp.? Y en cuanto al consumo de energía es el mismo o hay una variante considerable en precio
3 respuestas
¿Cuánto costaría cambiar de trifásico a monofásico? Porque un electricista me dice que sobre unos 3000 euros
Mi casa tiene trifásico y quería cambiar a monofásico pero un electricista me da un importe de 3000 euros sin venir a ver la instalación.
3 respuestas
Aumento de corriente en motor trifásico de 220v 14A
Mi duda es respecto al aumentó de corriente en el motor se subió a 45A, y bueno obeserve que el cable de una fase estaba sulfatada (el motor es para una bomba de agua limpia) . Descarte que el motor estuviese trabado, pero no le probé aislamiento....
1 respuesta
¿Se quemó el transformador de 75kva por colocar uno de 300kva juntos?
Tengo un transformador de poste 75kva -13,000v/480v (tengo 458v de línea a línea y 215v de línea a neutro)de 75kva con el cual voy a alimentar dos transformadores secos uno de 75kva primario 480v - secundario 220v/127v y el otro de 300kva 480v...
4 respuestas
Medidas de hilo para poner una caja de empalmes para enchufes y otra para iluminacion
Quiero poner una caja de empalmes para recojer los hilos de los enchufes de tres habitaciones cual seria la medida del cable que va de la caja de registro ala caja de empalmes me llegaria con 4mm o me baldria com 2,5 mm y para poner la caja de...
3 respuestas
¿Un capacitor de 380/400 vac instalado a una red de 220 que afecta?
Quiero ver si un capacitor de 380/400 vac instalado en una lámpara de mercurio de 220 que puede afectara a la larga porque si me enciende normalmente
2 respuestas
Calcular la potencia a contratar
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y el caso es que en endesa me están mareando, porque dicen que la potencia a contratar se sale de lo normal para un hogar. Estas son las características del modelo: Datos Técnicos DE 21200...
1 respuesta