Como puedo calcular el calibre de un conductor
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Voltaje vs corriente
Tengo una duda acerca del voltaje y la corriente.. Es decir entiendo que a mayor voltaje se reduce la corriente .. Entonces si se reduce la corriente por que se utilizan conductores más gruesos sabiendo que hay menos corriente... ¿O qué ventaja trae...
5 respuestas
Red Bifásica
Tengo que hacer un cálculo de una red bifásica (F+F+N) alimentando receptores con F+F y otros con F+N. ¿Alguien sabría qué tipo de formulación o equivalencias se pueden aplicar?. Me explico. Para uns sección bifásica (Sb) con una trifásica (St) su...
2 respuestas
Si en una conexión monofásica para calcular una llave térmica ahí que dividir la potencia total de un dicho local por 220
En una conexión trifásica tengo entendido que la potencia total ahí que dividirlo por 220 y luego divirlo por 3 ya que es una conexión trifásica es así o no es el método adecuado
2 respuestas
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Mejoramiento del factor de potencia
Quisiera mejorar el factor de potencia de una bomba que tengo en finca, con linea desde casa a unos 200 metros más 50 mts. De profundidad;220 v, manguera de 2*2,5 No arranca y quería ponerle dos condensadores(los tuvo anteriormente)pero ya no se de...
1 respuesta
Si se desea alimentar un motor que consume 35 amp, que cable usaría?
¿Qué cable debería usar o cual seria el indicado #12 o #10 awg?
4 respuestas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...