Tengo que cambiar una acometida electrica de una vivienda, distancia desde el contador a la vivienda 20m.tarifa contratada 3400
Preguntas y respuestas relacionadas
Cables cortos al quitar el ICP para instalar IGA
Necesito luz en un asunto. Resulta que he reformado el cuadro eléctrico de casa y he aprovechado para eliminar el ICP (tengo contador telegestionado) y meter un protector de sobretensiones 1P+N de schneider, que indica que hay que meter los cables...
2 respuestas
Equipos de medida en comunidad de propoietarios
¿Es obligatorio disponer de equipos de medida independiente para escalera y garaje?
2 respuestas
Cambio de cable de acometida
Tengo instalado un cable de acometida de 2x16 mm2 de 0.6kv para una instalación doméstica que todo es eléctrico, (vitro, campana extractora, nevera, horno, grill, microondas, calefacción eléctrica de 8 radiadores, bomba de agua, caldera de gasoil,...
1 respuesta
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
¿Altura roza horizontal en pared divisoria? Normativa
¿Podríais indicarme a que altura mínimo del techo hay que hacer la roza horizontal según normativa? Necesito pasar unos cables y querría pasarlo por alto. Para evitar tener que hacerla vertical y tener que romper mucho más. ¿Alguna manera más optima...
3 respuestas
Cableado recomendado para instalación A/A conductos
En mi vivienda tengo un equipo de A/A por conductos Mitsubishi PEZ100VJAQ. Recientemente se me averió la placa de potencia y el técnico de Mitsubishi que estuvo en mi casa para repararlo me indicó que los cables que alimentan el extractor PUHZRP100...
4 respuestas
Enchufe nuevo para horno eléctrico
Voy a cambiar el horno de ubicación en mi cocina y no sé si puedo conectarlo a un enchufe donde anteriormente estaba la nevera. Este enchufe viene de un diferencial de 20A. No tengo claro el grosor del cableado en este enchufe. Sé que un diferencial...
4 respuestas
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Conectar cable de tierra con el anillo
Necesito saber de forma y que conector es el apropiado para unir el cable del anillo de tierra de una vivienda nueva, creo que es de 25mm con el cable de tierra general para la vivienda que es de 16mm. El del anillo viene en pelos muy gordos y...
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas