Condensadores Monofásicos Diferencia Entre ellos
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Las baterías de condensadores vienen por defecto conectadas en estrella - triangulo?
Mi pregunta sería si las baterías de condensadores cuando las compramos, ¿Internamente ya vienen conectadas en estrella o trialgulo? ¿Cuándo escoger una batería en estrella o en triángulo?
1 respuesta
Cuantos Amp. Obtengo d un transformador de 300KVA, 440V d entrada y 24V d salida?
Me parece q la formula seria KVA=300*1000/440=680 Amp. ¿No se si este en lo correcto o como se aplicaría la formula? Esos datos vienen impresos. Como aca en México la tensión de 2 hilos es de 220V, me da alrededor de 12V d salida, lo anterior me...
1 respuesta
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Fallo Caldera Brava Slim 25 BF Low NOX
A ver si algún experto puede ayudarme para descubir cual puede ser el erro. Al encerder la caldera no aparece ninún fallo. - Al activar el agua caliente sanitaria se enciende la llama y en menos de 10 segundos se para la caldera indicando en el panel...
2 respuestas
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Qué pasa con la corriente si hago la conexión steimmetz de un motor?
... Si hago la conexión steimmetz de un Motor y mido el consumo de corriente en las tres líneas .. ¿Qué pasa? ... ¿Se ven afectada las corrientes? ¿No son iguales en las tres líneas?
1 respuesta
Aire LG SH12 no arranca compresor
Tengo un aire acondicionado LG modelo SH12 que no arranca. Cuando lo enciendo hace un ruido como de 4 o 5 segundos queriendo arrancar y después se oye un clic y corta. Cuando hace esto tampoco anda el ventilador. Lo he probado en Frio y en calor y en...
3 respuestas
Que problema se origina si a un transformador de potencia de 250KVA le están suministrando más voltaje de su lim max
La consulta es que pasa si a un transformador de potencia de 250 KVA el voltaje de entrada es mayor de lo que la placa del fabricante indica como limite máximo.
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Falla en motor monofásico 220v
Tengo un problema que espero me ayuden a resolver pasa que es una bomba de agua de 2hp, enciendo el motor todo va bien tiene un consumo de 7.9 amperios, pero al rato entre 15minutos de trabajar se apaga y sola enciende ya comienza estar así cada 5 o...