Caída de tensión máxima (¿Reducirlo o dejarlo?)
Si tengo 4,82% de caída de tensión y la caída de tensión máxima es 5%, ¿Hay qué reducirlo o puede dejarlo así? (ES URGENTE)
1 respuesta
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Sección de cables en fotovoltaica
Dispongo de 4 paneles fotovoltaicos Policristalinos de120W /12v. Cada uno, que juntos me dan en teoría 480W. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la sección de cable optima para interconectarlos y una vez hecho esto, cual es la sección idónea para...
1 respuesta
Sección de línea y automático de protección para freidora de 21kw trifásica +N+T
Me gustaría saber de vuestra opinión para la línea y protección de una freidora de 21kw La tensión existente es de 380/400V , distancia seria de unos 10metros y la intención es meterla protegida bajo tubo corrugado libre de halógenos y 10mm de...
1 respuesta
Que sistema fotovoltaico puede alimentar un refrigerador A++ cuyo consumo se estima en 180kw/h al año.
Cuantos Watts debería generar (paneles solares) y cuantos amperios debería tener en un banco de baterías para alimentar un refrigerador A++ que consume 180kw/h al año. Suponiendo que: Sistema a 12volts (se alimentaría el refrigerador con un inversor...
1 respuesta
Conductor compresora 250 mcm
Nuevamente me dirijo a ustedes para lo siguiente, la compresora de 250HP, actualmente conectada esta alimentada cada fase con dos cables 250 mcm, al incrementar otra compresora de similares características podría utilizar para las fases cable de 500...
1 respuesta
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Pruebas de medición a malla a tierra
Estimado nuevamente por aca,, ¿Me gustaría saber porque razón se realizan pruebas de medición a las mallas a tierra?
1 respuesta
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...