Sustituir termostato SaunierD por REV-R.03/1 Siemens
Preguntas y respuestas relacionadas
Esta bien conectado el relé del termostato netatmo a mi caldera?
Me han instalado el termostato netatmo a mi caldera Saunier Duval. El relé tiene alimentación porque enciende, pero la caldera no obedece la órdenes del relé. He visto q han conectado los cables de control negro y gris a la entrada ebus y la entrada...
2 respuestas
Sustitución de un termostato mecánico por uno electrón
Necesito sustituir un termostato mecánico, por uno electrónico . El problema es que al desmontarlo el antiguo viene alimentado por cuatro cables, azul, negro, y dos grises. Y el nuevo termostao viene preparado para funcionar con dos cables. Al...
1 respuesta
Termostato inalambrico Saunier Duval Exacontrol E7 r
Tengo una caldera saunier duval isofast 21 condens, con un termostato inalambrico de la misma marca, modelo Exacontrol E7 R Ha dejado de funcionar, y no se si el receptor que va instalado en la caldera es la causa, ¿Hay alguna manera de averiguarlo?,...
1 respuesta
Instalar termostato Siemens RDE10-E en caldera SD
Quiero instalar el termostato Siemens RDE10-E en caldera Saunier Duval Thelia 23. En el esquema eléctrico de la caldera aparece conexionado un termostato de 24V de tres hilos; ¿Uno de ellos tiene una resistencia que el manual denomina anticipadora? Y...
2 respuestas
Conectar un termostato Siemens REV24RF con una caldera Junkers Cerapur ZWB-25-2C
Antes de nada decir que esta es la primera vez que entro en esta página y quiero dar las gracias a toda la gente que lo hace posible y a todos aquello que se molestan en resolver las dudas a personas como yo. Acabo de adquirir una caldera Junkers...
1 respuesta
Conexión termostato en caldera saunier Duval themafast
Tengo un termostato inalámbrico Gaza que quería instalarlo en la caldera, no me queda muy claro dónde tengo la conexión, sería en la foto que adjunto, ¿Quitando el puente ese de alambre y poniendo los cables del termostato ahí? ¿Por otro lado en que...
1 respuesta
Caldera saunier duval f24 e y termostato siemens
Tengo una caldera ThemaClassic f24 e. Cuando compramos la casa tenia un termostato normal, de los de rueda, y al hacer la obra lo cambiamos por un programador Siemens RDE 10.1 porque lo teníamos en la otra casa y nos iba bien, pero nunca llegó a...
1 respuesta
Caldera saunier Duval f25 e pierde Aguay se baja la presión.
Tengo una caldera saunier duval qué tiene más de 10 años. Le he cambiado dos veces el intercambiador de placas . La caldera funciona pero le baja la presión.. No rápidamente, tarda en bajar... Días . He revisado alrededor de todos los radiadores y no...
1 respuesta
Problemas SD ThemaFast F24E
Tengo una Saunier Duval ThemaFast F24E, puesta en funcionamiento en marzo del 2004. - Desde el primer día, cuando funciona la calefacción o el ACS, suena un zumbido muy intenso en el interior de casa, como si viniera de la instalación, ya que la...
2 respuestas
¿Por qué mi caldera no arranca?
Tengo una caldera Saunier Duval para calefacción gas natural y agua caliente. Me revisan la caldera todos los años. Desde hace unos días, si tengo la casa a 20º y pongo el termostato para que suba a 21, la caldera no arranca. A veces arranca pero...
2 respuestas