Proyecto de una linea de 132 KV
Preguntas y respuestas relacionadas
Potencial cero
Supongamos una tensión senoidal (220 ó 230 V), con o sin carga, en una línea de varios kilómetros de distancia sin puesta a tierra del neutro en la que al final de la misma existe una fuga a tierra; mi pregunta es: ¿La corriente de la fuga (defecto a...
1 respuesta
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
¿Fuga de corriente?
Me encuentro con una duda y le agradecería bastante que me ayude a tener respuestas claras. En la subestación de la empresa donde laboro, existe un disyuntor de potencia principal que se encarga de transmitir la energía eléctrica a la planta. Antes...
1 respuesta
Necesito ayuda en unos ejercicios de química para mis estudios
Soy estudiante de química y necesito me colabores con las siguientes preguntas: 1. ¿Qué es un compuesto soluble? 2. ¿Qué es un compuesto medianamente soluble? 3. ¿Qué es un compuesto insoluble? 4. ¿Qué es solubilidad? 5. ¿Cuáles son los criterios de...
3 respuestas
¿Por qué los generadores no cumplen?
Estuve viendo unos generadores y note algo en todos ellos que vi, ¿Note qué por ejemplo de decía que era de 6,8kva sería 6800 whats verdad? Bueno los generadores decían 6,8kva 5500whats ... Osea haciendo los cálculos no me dan los resultados,...
3 respuestas
Instale un inversor de 3000w con una nevera de 1100w con una batería de gel de 1000amp pero trabaja maximo 15 minutos
El inversor a un máximo de 15 minutos me indica voltaje bajo la batería tiene un cargador inteligente que la. Alimenta y si la única carga es la nevera.
1 respuesta
Designación de los cable
XC6Z1 0,6/1 kV 3 x 50 Al + 16 Cu ¿Qué significa la designación de este cable? El problema es que no sé en qué tabla mirar: ¿Designación normalizada de cables para 0,6 / 1 kilovoltio? ¿Designación de los cables con dieléctricos secos para tensiones...
1 respuesta
Variador motor trifásico
Me gustaría saber:En una linea monofásica de 220v, que alimenta a un variador, ¿Y este controla un motor trifásico de 220v. Hay algún tipo de perdida en el motor a trabajo normal con carga? Me refiero si pierde par motor, ¿Rendimiento etc? ¿Ya qué la...
1 respuesta
Ver más »