¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Proyecto de maqueta para ascensor eléctrico
Unos amigos me han pedido que les ayude para diseñar una maqueta de un ascensor eléctrico. El ascensor debe satisfacer las llamadas de tres plantas, con sus correspondientes botoneras en cada piso. En un espacio bien diferenciado se debe simular la...
2 respuestas
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Tengo que montar un transformador para alimentar un cuadro eléctrico, alimentar relés y contactores.
¿Sabéis cómo calcular este transformador? El consumo de un relé es de 40mA en la activación y de 4mA en servicio permanente. No se si debo dimensionar para los 40mA o para 4mA. También hay un dato en la hoja de características que dice que necesita...
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor y relé térmico con un solo botón de paro y arranque?
Los modelos son: el contactor LC1D12BD y el relé LDR16 Como puedo conectar los contactores en paralelo y los relé térmicos en serie
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
¿En qué casos se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor para que actúe el relé térmico?
Bajo que circunstancias el relé térmico de un motor (que es lo mismo que el guardamotor, ¿No?) ¿Puede actuar? ¿Por qué se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor? ¿Es por qué alguien conecta algo más en la misma línea del motor?