Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
¿Qué es este enchufe - clema con 4 cables?!
Pregunto al foro porque estoy sorprendido de lo que he encontrado al revisar las conexiones de la cocina. Resulta que nos mudamos ahora... Y nos encontramos con el enchufe de la foto. 4 cables y todos dobles según parece... Es la primera vez que veo...
3 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Conexión y Armado de Tablero trifásico
Armo un tablero trifásico con contactor trifásico disyuntor tetrapolar, disyuntor bipolar, termomagnética tetrapolar y bipolar. Las tres fases RST pasan por el contactor trifásico y después al resto nombrado. El neutro al disyuntor tetrapolar. Puede...
2 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos 1p y 1p+n
Quisiera saber cuando puedo usar uno y cuando el otro, o siempre debería usar 1p+n
3 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
PIA de 1 ó 2 polos
Como he comentado en otra pregunta, estoy cambiando la instalación de una casa vieja y tengo que instalar PIA's nuevos. La pregunta es ¿De uno o dos polos?. Entiendo que si son de un polo, la fase atraviesa el PIA y el neutro lo rodea, mientras que...
1 respuesta
Contrato trifásico con instalación monofásica
Para futuras previsiones tengo un contrato trifasico/tarifa 2.0A, con contador trifásico electromecánico. La preguntas son dos: 1ª mi instalación actual es monofásica 220 voltios neutro y fase. Y las dos fases restantes terminan en el ICP 3+1 2ª si...