Que le pasa al contactor que no cierra con la bobina.
Preguntas y respuestas relacionadas
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Diferencias entre un contactor auxiliar y un contactor de potencia?
Necesito saber la diferencia y sí es la diferencia que existe entre ambos
2 respuestas
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas
Conexión del plc al contactor
A tod@s queria consultarle la conexion de la salida del plc al contactor. O sea que tipo de contactor debo usar y cuanta tension debe tener. El plc es un s7-200 cpu260 de siemens es para arrancar un motor de 15hp. ¿Segun tengo entendido de la salida...
1 respuesta
Mi motor ya no funciona bien
Tengo un motor trifásico de 3HP.. Con un capacitores de 1070 MFD. Estaban pegados los platinos. Lo desmonte para despegarlos.. Lo monte de nuevo y ahora Cada ves q lo conecto comienza a vibrar y de 5 segundos a 6 el capacitor explota.. ¿Qué pasa?
3 respuestas
Protección de contactor
El otro día vi una instalación eléctrica en un edificio donde los contactores de los circuitos de alumbrado tenían un térmico de 10A. Según el instalador, eran para proteger al contactor. Mi pregunta es ¿Ese térmico solo protege al contactor o...
1 respuesta
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
No entiendo diferencia entre contactor y minicontactor
Pues esa es mi pregunta no comprendo la diferencia entre contactor, y mini contactor ya que este ultimo no tiene conexiones de mando como el contactor
1 respuesta
Contactor LC1-D09
Resulta que la calefacción funciona siempre,(no para), resulta que haciendo varias pruebas, compruebo que el termostato no controla la calefacción, de hecho tengo un LC1 instalado que cuando le doy corriente entra directamente y pone en...