El disyuntor no se activa, vivo en 1 primer piso y no tengo puesta a tierra..
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo encuentro una fuga a tierra?
En varias respuestas que he visto en la web, a disparos de diferencial sin motivo aparente, explicáis que el motivo más normal es la fuga a tierra. ¿Pero cómo puedo encontrar esa fuga?, tengo la instalación dividida por zonas con térmicos, enchufes,...
2 respuestas
No interrumpir el neutro
Otra ves yo.. ¿La norma de mi país RETIE (colombia) dice que el neutro no se debe interrumpir entonces... Cuando tengo el barraje de los neutros saco un solo cable nada más? ¿Si es así entonces cuando tengo aparatos con circuitos independiantes no...
1 respuesta
Salta el diferencial según intentar clavija
Tengo el lavavajillas que según en que intentar coloque la clavija salta el diferencial, ya lo abrí y estuve testeando posible fuga a tierra pero no encontré nada.
1 respuesta
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Es normal que el busca polos encienda siempre al apoyarlo sobre la jabalina de descarga a tierra?
De un día para otro comenzó a saltar el disyuntor diferencial con la línea de TOMAS de la casa. Al desenchufar todos los electrodomésticos el diferencial sigue saltando (siempre sólo con los tomas). Provisariamente desconectaron el diferencial, eso...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Puede haber voltaje entre fase y fregadero
Resulta que al tocar el fregadero y el lavavajillas da corriente. ¿Si conecto en el enchufe el cable negro (común) en la fase y el otro polo al fregadero marca 220 v. Es normal? Las tuberías son de plástico con 50 cm. Finales de cobre hasta el grifo.
4 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...