Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
¿Cómo se cuantas vueltas debe llevar el primario de un transformador?
Tendría 2 pregunta sobre el transformador: La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión. El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma...
2 respuestas
Acometida eléctrica para un bloque de viviendas
Tengo que poner una acometida trifásica desde caja fusible hasta centralización de contadores que se lleva unos 35 metros de distancia y alimentara 11 contadores a una media de 4600kw contratados cada uno, ¿Qué sección es aconsejable? ¿4 patas de...
2 respuestas
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...