¿Que tipo de diferencial usar en un motor eléctrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
A que se debe que en un variador powerflex 753 me indique falla 17(perdida de fase de entrada)
Al dar arranque al variador este a los 10 minutos aprox me indica fallo de perdida de fase de entrada, verifique voltajes en las entrada y salida teniendo voltajes óptimos.
1 respuesta
Como conectar los condesadores motor AC century pump jet duty frame Y56J 3HP RPM 3450 AMPS 13.20 V230, trae 3 condesadore
Deseo saber como conecto los tres condesandores del motor creo que son dos de arranque y uno temporal algo de igual manera como calculo cuantos microfaradios son cada uno y
1 respuesta
Cual es la diferencia entre un arranque suave y un variador de frecuencia.
Con el variador podemos variar la velocidad de arranque para reducir la corriente sin perder par. ¿También se le puede variar la velocidad al motor. Es correcto? ¿Y el arrancador suave?
2 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Clases de curvas de los automáticos!
Me gustaría saber en que casos se utilizan las diferentes curvas que los fabricantes de automáticos fabrican. Curva A,B,C,D La curva D esta hecha para arranque de motores curva lenta que se le dice, creo que la curva B es para la iluminación, o no....
1 respuesta
Control ventilador industrial variador frec. Y PLC
Os planteo el problema a ver si alguno de los expertos pudiera ayudarme. Necesito controlar la velocidad de un ventilador industrial bastante grande (no tengo ahora mismo el dato de la potencia). Lo que necesito es regular la velocidad en función de...
1 respuesta
Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Me gustaría saber como se calcula y eligen los interruptores magnetotérmicos y difernciales para una instalación de baja tensión de una industria.
1 respuesta
Preguntas aire acondicionado
Tengo en casa un equipo Carrier (conducrtos) 38YL-YLS; se compone de una máquina exterior con dos ventiladores y una interior. Cuando hace frío (<5ºC) la máquina exterior hace escarcha por lo que aunque es capaz de realizar un desescarchado, no...
5 respuestas
Sustituir motor trifásico por monofásico
Tengo un elevador de coches de 2800kg con un motor trifásico de 4cv con unas polea en el motor de 7cm de diámetro y una en el sinfín del elevador de 25cm, y quisiera saber si podría sustituir ese motor por uno monofásico de 3cv de alto par de...
1 respuesta
Clase de servicio de motor trifásico
Tengo una duda respecto a un motor trifásico de clase de servicio S1 que realiza una secuencia de trabajo de arranque paro *intermitente*de más menos cada segundo unos 3600 por hora quisiera saber si para este ritmo de trabajo seria mejor un motor de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial