Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Preguntas y respuestas relacionadas
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
Muy buen día, ¿Me podría orientar? Con un motor, arranca en estrella y se bota en delta estaba trabajando y de repente comenzó
Es un motor de 300 hp, estaba trabajando y de repente comenzó la falla, ¿Arranca en estrella consume 300 amp parejo en las 3 faces y después la corriente baja a 60 amp y hace el cambio a delta y se bota ya revise los contactores y los devanados y...
1 respuesta
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
Como proteger un motor trifásico 220volts
Tengo que defender un proyecto y pues no se como asegurar un motor (guarda motor)
2 respuestas
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Buenas, tengo que conectar unos motores de 12 V 2 amp cada 25 metros de distancia .. Van en paralelo,que puedo comprar para no
¿Qué puedo comprar para no perder La caiga de voltaje por la distancia? Ya intente cámbiele la medida del cable pero aún la sigo perdiendo .. ¿Qué puedo hacer?
4 respuestas
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Como se llama o se denomina un elevador de corriente para pasar de 220 V. Ha 380 V.
¿Cómo hago para conseguir un elevador de corriente de 220 V. Ha 380 V. Como se denomina o que hago? ¿Qué se hace para colocar 380 V. Cuando solo tengo 220 V.?