Como se regula la tª de suelo radiante
Preguntas y respuestas relacionadas
En mi casa el agua sale o ardiendo o muy fría.
Tengo un problema con el calentador de agua de mi casa, primero diré que es de gas y de la marca Junkers. Se enciende con normalidad, sale muy caliente cuando giro el monomando para el agua caliente, pero cuando intento regularla para no quemarme se...
3 respuestas
Falta de presión en la caldera
Tengo una caldera de gas Biasi M90.24S que se ha quedado sin presión. No encuentro el manual... ¿Cómo puedo darle presión?
1 respuesta
Hola revigas! Pregunta sobre caldera Vaillant
Me he comprado una vivienda y tiene caldera. La marca es Vaillant turbo Tec pro vmw. Lo que quisiera saber por favor, es a cuanto debo tener la presión ideal de llenado de la caldera, la temperatura de la calefacción, cual es la ideal mas menos, la...
2 respuestas
Aire acondicionado no enfría suficiente
Tengo un aire acondicionado split, solía enfriar muy bien, pero de un tiempo acá no alcanza la temperatura deseada, el aire sale frio, pero antes alcanzar la temperatura deseada, se apaga la unidad externa, permanece así un rato, y luego vuelve a...
2 respuestas
Equilibrado hidráulico calefacción radiadores
Poseo una instalación de calefacción bitubular con caldera de gas mural y la instalación de distribución está hecha mediante colectores, un grupo (ida y retorno) para la planta baja y otro en primera, y la salida de cada colector hasta el radiador...
1 respuesta
¿Puedo accionar un radiador que se encuentra en un dormitorio, solo con válvulas termostáticas y un cabezal termostático?
Mi casa es de orientación sur y tiene un termostato instalado en el comedor, en invierno las habitaciones quedan frías y los radiadores no se accionan debido a que el termostato detecta buena temperatura en el comedor. He visto que existen las...
2 respuestas
Instalación de biomasa, salta la válvula de seguridad de 3 bar.
Primero de todos buenas noches a todos, Tengo un problemilla con una instalación de leña. Se compone de una cocina calefactora de 35kw, unos 150elementos de radiodor distrubuidos en 3 pisos. Un deposito de acs de 160l con serpentin. Un depósito de...
2 respuestas
Suelo radiante, ¿Cuantos termostatos es adecuado poner?
Estoy reformando mi vivienda de unos 90m2, 3 dormitorios, baño, salón y cocina, y hemos decidido poner suelo radiante con bomba de calor aire-agua y deposito de ACS. Mi pregunta es sencilla, en un principio estaba planteando colocar control...
2 respuestas
Problemas con caldera Lamborghini Dúo 30/90
Me han puesto una caldera de la marca que te indico en el titulo y la cuestión es que me parece que consume mucho gasoil. De momento sólo la utilizo para A.C.S. (Somos 2 en casa, bueno como que fuéramos 4, puesto que mi novio se ducha sobre una hora...
3 respuestas
¿Esta bien colocada la bomba de recirculación de calefacción?
Os planteo mi duda de la forma mas detallada posible: Tengo una caldera de condensación isofast F35E de Saunier duval, que lleva incorporada en su interior una bomba de recirculación WILO HB15 / 7-3, y fuera de la caledara a unos 2 metros por la...