Debe elegirse un fusible...
Preguntas y respuestas relacionadas
Sección del cable que va desde contador hasta la casa
Necesitaría saber que sección debe tener el cable que va desde el contador de la luz a los automáticos de la casa, (es una casa de campo). Hay una distancia de unos 45m, la potencia contratada unos 4.5 kw o 5.0 kw no estoy muy seguro (no encuentro...
5 respuestas
Transformador a 220v con seguridad
En la casa del pueblo se ha reparado la instalación eléctrica porque estaba vieja. El electricista ha dejado sólo un interruptor para cortar la luz. Actualmente la corriente es de 125v. Para no tener n transformadores en cada enchufe, he comprado un...
1 respuesta
¿Por qué la reactancia dice 40 w y el calculo da distinto?
Medí la R de una reactancia para tuboluz con el tester marca 85 ohms, luego tiene el dato de la corriente : 0.43 A. Si calculo la Potencia haciendo R por I al cuadrado, nos da menos potencia que la que marca. ¿O sera que esos 40 w hacen referencia a...
5 respuestas
Diferencia entre potencial eléctrico, voltaje y corriente
Recientemente he estado estudiando circuitos eléctricos y me he encontrado con estos tres conceptos: potencial eléctrico, voltaje y corriente. Aunque tengo una idea general de lo que significan, me gustaría profundizar en su comprensión. ¿Alguien...
3 respuestas
Amplificador sony TA AX3, modo protección?
Soy aficionado a la eléctronica y me han facilitado un amplificador Sony, el cual no enciende y hasta ahora no he sido capaz de arrancarlo. Lo primero que he cambiado ha sido un transistor c2929, que estaba visiblemente quemado del sector "pulse...
1 respuesta
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Electrodomésticos en 110 y tengo 220
Vivo en argentina pero me traje unos cuantos electrodomésticos que van a 110V, tendré alrededor de 4000 w de electrodomésticos a 110, la pregunta es, QUE PUEDO HACER!, porque si compro transformadores para todos salen como pesos 100 cada uno...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica