¿Puede un motor trifásico asíncrono de 150 HP tener un cos de fi de 0.1?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Compensar Aire Central de 60000 BTU
Como puedo determinar los kvar porque no tengo datos del compresor solo se que es trifásico
1 respuesta
¿Inquietud de corriente en motores?
Cuando el motor tiene placa, ¿Se seleccionan los elementos con ese valor de corriente nominal? ¿O se debe realizar el calculo de corriente con todos los parámetros? Potencia, tensión, ¿Eficiencia y factor de potencia?
1 respuesta
¿Que valor de condensador de arranque debo colocar a un motor ?
Quisiera saber el valor de la capacitancia y del voltaje del condensador de arranque para un motor con las siguientes características: Motor de: 5 HP 3,7KW 4 Polos Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220V Corriente: 21.2 A RPM: 1750 P.F: 94
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
Tipo de Factor de potencia en REBT
Cuando en el REBT, en concreto, en el párrafo del ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR apartado 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES que dice así "Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz,...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...