Tipo de instalación eléctrica en el pasillo
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Conmutación 3 puntos de luces.
Esto que te voy a preguntar no debe ser poco corriente sino todo lo contrario. En mi habitación tengo 2 conmutadores simples y "supongo" que un cruce para encender el punto de luz del techo. El cruce creo que es el que está a la entrada de la...
1 respuesta
Conexión de Conmutadores - Cruzamiento
Quiero cambiar todos los enchufes e interruptores de mi vivienda. Ahora he topado con algo que no conocía: los conmutadores y cruzamientos. Resulta que en una habitación tengo un conmutador a la entrada y luego, a ambos lados de la cama tengo: otro...
1 respuesta
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
Cambiar un interruptor conmutado por un enchufe
Vereis, tengo en el salón 2 interruptores conmutado los cuales un no uso nunca y quisiera cambiarlo por un enchufe. Este, digamos el interruptor A, es el principal del salón, el cual tiene 2 cables grises (los 2 de la derecha), uno marrón (el del...
2 respuestas
Como hacer conexión punto y toma
Necesito arreglar una conexión doble (interruptor para lámpara y enchufe). Creo que debo tener algo mal en los cables porque la cosa no me funciona. Os paso una fotito para ver si me podéis ayudar a localizar el error
3 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Es normal que el destornillador busca fase, se encienda aunque no haya corriente en el cable
Tengo un pasillo, con dos tomas conmutadas, al conectar el destornillador busca fase, se me enciende en todos los cables, aunque no estén conectados, ¿Es normal?
5 respuestas
¿Cómo combinar dos circuitos conmutados independientes en uno sólo?
En mi escalera tengo dos puntos de luz; uno está conmutado a dos interruptores y el otro a tres. Quiero juntar los dos circuitos, de manera que pueda encender las dos lámparas desde cuatro interruptores. ¿Cómo debo proceder?
6 respuestas
Instalación de ventilador de techo
Estoy instalando un ventilador de techo pero de la toma de corriente de mi casa salen solo 2 cables verdes y uno blanco el cual no estaba conectado a nada. Como conecto los 4 cables del ventilador (blanco, azul, negro y verde)