¿Cómo puedo saber si mi bomba de calor firstline fcs 12000ch esta suficientemente cargada?
Preguntas y respuestas relacionadas
Carga de gas R410
Voy a hacer un vacío total quiero decir quitarle todo el gas que hay en maquinas y en las tuberías y mi pregunta es cuanta carga debo poner por que no me queda claro El aparato de A/A es un fuji electric RS-12UD y RO-12UD En la ficha técnica me pone...
1 respuesta
Carga de aire AA
Tengo manómetros de gas para r22 y 407 Un amigo mio me comento que se puede hacer de la manera siguiente la carga : Maquina parada, enchufar los manómetros ., meter poco a poco el gas, mirando la aguja del manómetro correspondiente (r22, 407) y al...
1 respuesta
Si recupero gas refrigerante con recuperadora de gas, si tuviera que hacer nueva carga por peso,por haber cambiado los tubos
Tengo que cambiar los tubos AA de una instalación ya que se aprovechó la antigua que era de 1/4" 1/2" mi nuevo equipo los tubos que necesitan son de 1/4" 3/8" es un 2x1 y no rinde lo suficiente, mi idea es hacer la nueva carga por peso y con...
1 respuesta
Split aire acondicionado(bomba frío/calor). Solo calienta
Tengo en una habitación de mi domicilio instalado un aa/cc Split con bomba de frío/calor. Como ha empezado a hacer calor lo he conectarlo pero no me refrigera, tan solo echa aire a temperatura ambiente. Si lo cambio a modo de calefacción funciona...
1 respuesta
¿Es normal que el manómetro de una ósmosis me marque 0 cuando está sin usarse?
Acabo de instalar un equipo de ósmosis inversa nuevo que incorpora un manómetro. Tras haberle hecho tres llenados al depósito y dos vaciados para su puesta en marcha, mientras llenaba el depósito el manómetro marcaba 4 (supongo que 0,4). El caso es...
1 respuesta
¿Cómo guardar gas de Aire Acondicionado domestico?
Tengo un aparato de aire acondicionado domestico multi-split (Refrigeración) modelo Samsung ASM-0906ER (unidad interior) y ASM1406ER (unidad exterior). Quiero trasladarlo para poder usarlo después. ¿Cómo puedo guardar el gas y liquido refrigerante?...
1 respuesta
Frigorífico ¿Compresor dañado?. Síntoma: tubo succión con hielo tras recarga
Tras venir el técnico y revisar visualmente el no-frost (Fagor fc68 nf) de 12 años, dijo que para solucionar el hecho de que no enfriaba en la parte del frigo pero sí congelaba, tenía que hacer una recarga de gas. Lo que hizo fue colocar una válvula...
1 respuesta
Presión de servicio caldera Saunier Duval Themaclassic F24
Lo primero agradecer a todos vuestra ayuda en todoexpertos. Quería comentaros algo que me ha sucedido y si es posible que no le tomen el pelo a nadie más. Por un despiste, mi novia puso la calefacción con 5 de los 6 radiadores de la casa cerrados. Al...
1 respuesta
Repare de fuga a una refrigeración de ventana LG de 2 ton.le cargue gas y hace hielo todavía. Ayuda.
Repare de fuga una refrigeración de ventana LG de 2 ton le cargue gas, ya rebase ligeramente los 0.83 Kg y no se quita el hielo en la lineas del evaporador, la presión de lado de baja esta a 30 lb y la temperatura de salida es de 15 grados C.
1 respuesta
¿Qué provoca una "discharge temperature anormal"?
Tengo un aire acondicionado con 2 años marca General modelo AWHZ18LBC interno con un AOHZ18LBC externo. Se encienden cíclicamente las luces de operation (rojo) - 7 veces - y timer (verde) -2 veces-, que he leído en internet que es un código de...
1 respuesta