¿Un diferencial de 300 mA. En mi vivienda?
Preguntas y respuestas relacionadas
Es correcto esta configuración de instalación eléctrica?
Estoy modernizando mi instalación eléctrica y esta es la nueva configuración ICP 32A - Es el existente IGA 40A - C11 10A (Alarma y 2 Lámparas de Emergencia) - CIRCUITO D ID 40A/30mA C3 25A (Vitro/Horno) C4 16A (Lavadora) C4 16A (Lavavajillas) C5 16A...
2 respuestas
Horno da calambre al tocar microondas
Tengo el horno debajo del microondas y cuando los toco a la vez el horno da calambre. He apagado el automático donde va el micro que va aparte del horno y si sigue dando calambre el horno. ¿Por qué sera?
4 respuestas
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Enchufes de una cocina
Quería poner todos los enchufes necesarios de una cocina es una casa vieja y no puedo modificar ni tubos ni nada y solo llega asta la cocina un tubo de 2 cm por ese tubo tengo que pasar unos cables (no se la sección) Y de ai ramificar para...
1 respuesta
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
Al encender el horno eléctrico,salta la general
Cuando enciendo el horno Salta inmediatamente la general hemos sacado el horno y mirado los cables y no se ve nada llamativo, el horno es marca Edesa, ¿Qué puede ser? Jamás había pasado
4 respuestas
¿Cable 6mm para placa inducción 7200w?
Sé que el reglamento indica esa sección, ¿Pero para una placa de esa potencia continúa siendo válida dicha sección? Máxime cuando dice que hay que usar el mismo cableado también para horno. En cuanto a la conexión física del cableado con el...
5 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Horno TEKA HT-510 ME
Tengu un horno teka HT 510 ME, desde hace unos 10 años tan solo lo he usado media docena de veces al principio y funcionaba bien. Hace unos 5 años que no lo he usado y ahora me ocurre lo siguiente: enciende normal, pero pasados unos minutos hace...
1 respuesta