Sobre sustituto del r22
Pues bien mi pregunta es si se puede añadir a una maquina conductos a.acondicionado la cual cargue con sustituto r422 y después de funcionar varios días escuche una fuga por la unidad interior(una válvula de carga) y por esto ahora ya reparada quiero...
1 respuesta
Cortar tubos cobre sin perdida de gas
He montado un split de 3000 frigorías. En la calle con las prisas corte los tubos de cobre para hacer el abocinado y los deje demasiado largos. La maquina ya esta funcionando y todo perfecto. Pero me gustaría saber si hay alguna manera para cortarlos...
3 respuestas
Fuga de r-407 c
Instale yo mismo el split y pasados unos días note que enfriaba menos cada vez. El consumo eléctrico era bajo (4A frente a los 5.8A de la especificación)así que supuse que había fuga. Efectivamente. Me había cargado el abocardado de 1/4" quizás...
1 respuesta
Cargas y manómetros
Mi consulta es respecto a las cargas de refrigerante. Me gustaría conocer que presiones y temperaturas hay que emplear dependiendo del tipo de refrigerante a cargar y el tipo de instalación, si es en gas o líquido y porque, pero sobretodo la...
1 respuesta
Gas 410
Instalo aires pero el otro día monte uno con el 410, cuando lo instale funciono bien pero luego me lo hicieron cambiar de sitio y perdí el gas de la unidad interior al montarlo de nuevo hice el vacío abrí las válvulas del compresor puse los manómetro...
1 respuesta
Presiones para r-407c
Dispongo de un manómetro para r407, bomba de vacío y bombona de dicho gas .el evaporador he de colocarlo en la terraza osea un 5 y yo vivo en el primero, la maquina es de 3000 frigorías y marca 1220g de gas .que debe marcar mi manómetro para ambas...
1 respuesta
No enfría siempre 2x1 Haier (solo aire)
Mi aire acondicionado(solo aire)HAIER 2x1 Mod. H2SM-18CG03, me ha funcionado correctamente durante 4 años aprox, pero de golpe me dejaba de enfriar intermitentemente, lo ponía y todo perfecto pero a lo pocos minutos el aire salia normal. Me han...
1 respuesta
Porque agrego Gas R22 a mi split y no sube la presión, se mantiene en 40 Libras
Le coloco los manómetros a mi split y tiene 40 libras de presión a 30 grados de temperatura ambiente, decido agregarle más gas refrigerante para llevarlo a 60 libras, pero aunque agrego y agrego gas la presión sigue estando en 40 libras, ¿A qué se...
1 respuesta
Pregunta sobre carga del r407c
Me han comentado que para la recarga del r407c se puede hacer como gas, y ademas deberé tener el equipo en marcha
1 respuesta
Carga gas r-410a en split samsung 900 gramos
Compre bomba de vacío, comprobador de 2 vías modelo E8 para r-410a y tengo el siguiente problema: 1) Cuando meto la manguera azul (baja) en el aire samsung inverter de 3000 frigorías no sube la aguja ni marca presión alguna. El aire sale frio pero no...