Empalme de cables diferente grosor
Tengo tres lámparas de la piscina con voltaje de 12 v. Necesito empalmar los cables a tres lámparas nuevas, porque las viejas estaban rotas. El caso es que el cable que viene del cuadro es más grueso, que el de las lámparas. He empalmado los cables...
1 respuesta
Intensidad soportada por circuito de 2.5mm2
Porque según he leído por ahí un cable de 2.5mm2 hay que protegerlo con PIA de 16A, pero según mis cálculos (que pueden ser erróneos) me sale que soportaría más de 30A y por tanto de podría proteger, por ejemplo, con un PIA de 25A. Mis cálculos son...
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Puede producirse un contacto directo si se tocara la parte de fase y neutro de un cable dañado con una sola mano y estando ais..
Aislado a tierra? S
5 respuestas
Bobinado de excitariz
Estimados amigos por favor quiero saber como puedo probar el bobinado rotativo .de la excitatriz de un generador eléctrico trifásico de 250kva.
1 respuesta
¿Esquema para estabilizar la tensión de salida de un transformador?
Tengo un transformador toroidal con estas características. Fabricante TALEMA Tipo de transformador toroidal Potencia 300VA Tensión primaria 230V CA Tensión secundaria 30V Corriente de bobina secundaria 10A Peso 2.5 kg Salida cables Diámetro 117 mm...
4 respuestas
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Sistema de control de potencia reactiva en 220 v funciona correctamente
Resulta que tengo una bodega que tenia su sistema de control de potencia reactiva de 12 pasos en la línea de 220V, los cuales derivan de un transformador principal de 13.2 kv a 440v (1MVA ), el cual a su vez suministra energía a un trafo de 440v a...
1 respuesta
Que protecciones lleva un motor de alta tensión
Quiero saber que dispositivos de protección lleva un motor de alta tensión. Motores de 69kv en adelante.