Motor monofásico 240 v. Para compresor de aire
Preguntas y respuestas relacionadas
¿ Como conectar motor 230v 400v a 230v?
Tengo un motor 230v 400v . 50hz. 🔺️ 230v 1,44kw y 5,3A. ¿Qué condensador tengo que poner? ¿Tiene qué ser de 400v o 220v? ¿De cuántos uf?
1 respuesta
El condensador de un motor ectrico se quema
Tengo un motor eléctrico con las siguientes características: 1/4 HP 115 voltios de entrada a 60 hz. 5.6 amp. 1725 RPM. Pase 1 Polos 4 Heather 60 grados C. Clase A. Me quema el condensador cuando lo uso por más de 10 minutos. Tiene dos devanados uno...
1 respuesta
Calculo del Caudal de una Bomba Centrifuga
Necesito calcular el caudal de una bomba centrifuga. Lo único que poseo son los datos que vienen en la chapa de la bomba, estos son según se lee: Hz=60 V=220 Kw= 5.5 HP=7.5 A=20 rpm=1740 %eff=87 Amb=45°C
2 respuestas
Como conectar motor trifásico a 220v
Tengo un motor trifásico que quiero conectar a 220v la placa del motor es Actualmente el motor esta conectado en estrella. ¿Cómo seria la conexión de las bornas en triangulo? ¿Y qué capacidad tendría que tener el condensador?
1 respuesta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
¿Ejercicios de instalaciones eléctricas para mí tarea
Me gustaría que me ayuden con estos ejercicios que me dieron, sin explicación alguna. No entiendo, se los agradecería mucho por su atención! A. Halla la energía consumida por una estufa de 2kW si está funcionando 8 horas diarias durante un mes. B....
2 respuestas
Conexión de un motor 60 Hertz a 50 Hertz
Instale un partidor suave a varios motores de una máquina cepilladora 380v 60 Hertz, a una red de 380v 50 Hertz El motor se escucha como un sumbido a trabado y no gira, al segundo, tercer intento lo logra y en otros gira pero no alcanza su...
2 respuestas
Como saber que condensador instalo a motormonof
B noches la ocasión anterior me orientó acerca de pq explotaba un condensador( como de aceite y metálico de aluminio) solo que se le borraron las especificaciones creo que no es el original de hecho siempre olió a quemado. Esta conexión mueve un...
1 respuesta
¿Factor De Potencia Que Tipo De Condensadores Comprar?
Necesito mejorar el factor de potencia de un almacen, calcule los datos y me dio 4,17 Kvar y 270 mF, y resulta, que en el mercado venden condensadores de los 2 tipos y no se como escogerlos, en algunas páginas salen en KVAR y en otras dicen 220V y...
1 respuesta
¿Si el condensador permanente del motor de una bomba de sondeo se estropea que le sucede al motor?
Una bomba de sondeo monofásica de 1.1 kw necesita un condensador permanente de 40 microfaradios para que funcione. Si el condensador se agota, quiero decir deja de funcionar porque se estropea, ¿Qué le puede suceder al motor? Si conectas el motor sin...
1 respuesta