Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Preguntas y respuestas relacionadas
Corriente alterna bifásica
¿Si conectamos al primario de un transformador dos corrientes alternas bifasicas con un desfase entre ellas de 180 grados que se obtendría en el secundario?
1 respuesta
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
¿Qué sentido tiene poner generadores en paralelo?
Estudiando, vi en un libro 2 generadores de 45 v conectados en serie y luego en paralelo con otra rama de 2 generadores de 45 v Si ponemos generadores en serie, sabemos que aumentamos el voltaje, pero cuando ponemos baterías en paralelo, el voltaje...
7 respuestas
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Enchufar soldadora a generador eléctrico.
Me gustaría adquirir una soldadora y un generador eléctrico para poder enchufarla. Mi pregunta es ¿Podría enchufar una soldadora con estas características Tensión nominal: 230 V / 50 Hz Corriente de soldadura: 55-160 A Electrodos: ø 2,0 - 4,0 mm...
1 respuesta
¿Se quemó el transformador de 75kva por colocar uno de 300kva juntos?
Tengo un transformador de poste 75kva -13,000v/480v (tengo 458v de línea a línea y 215v de línea a neutro)de 75kva con el cual voy a alimentar dos transformadores secos uno de 75kva primario 480v - secundario 220v/127v y el otro de 300kva 480v...
4 respuestas