Los generadores diesel de 230Kva trabajan con 480m o 220?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Se puede utilizar directamente la electricidad generada por un "motor alternador"?
Concretamente la pregunta consiste en saber si la electricidad creada por un "motor generador" se puede emplear directamente o si esa electricidad debe de ser pulida "Acondicionada" por algún sistema para ser utilizada.
2 respuestas
Grupo electrógeno entrega poca potencia
Tengo un grupo electrógeno en teoría de 10kw, adjunto unas fotos . La cuestión es que no puedo exigirle más de 10 amperios, es decir sobre 2200 watios. Cuando lo hago, cae a 190 180 voltios y me cae la frecuencia a 46 o bajo 46 Hz, la cuestión es que...
2 respuestas
¿Con qué parámetros se define una Excitatriz?
¿Cuáles son los datos técnicos que se necesitan para valuar la excitatriz de un generador eléctrico perteneciente a una central térmica?
1 respuesta
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Grupo electrógeno Chino 2,5 kw
Tengo un grupo electrógeno chino, que por alguna razón el voltaje se fue a 310 volts, Sin carga, cuando le cargo un calentador eléctrico de 1500w, baja el voltaje a 270 volts. El regulador se lo ve bien, en una inspección visual. ¿Todo esta bien ....
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...
2 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Calibre cables transformador
Por que cuando se conecta un transformador monofásico de la red, el cable que va de la linea al pararrayos y de este al cortacircuito, es por ejemplo calibre 6 desnudo. Y cuando se va a alimentar una residencia ya no aguanta ese calibre si no que...