Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Motor trifásico, Compresor aire comprimido
Tengo un compresor trifásico 400V de 10 hp de potencia con arrancador estrella-triangulo, que al arrancar en vacío consume 32 A, al arrancar con carga 32,9 hemos instalado un pia de 20A curva DE, pero ahora me dispara el I.C.P que es de 4 x 20A. Ya...
1 respuesta
¿Qué pasa si uso motores 230/50Hz a dos fases de 110(220)/60Hz? Hay que cambiar el capacitor?
Tengo herramientas con motores eléctricas comprados aquí en España (230 V AC/50 Hz) y los utilizo en América donde tengo dos fases de 110 V AC(220 V AC) 60 Hz. De momento no he visto muchas problemas no siendo que mi compresor a veces le cuesta...
2 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Conexión
Me gustaría saber el diagrama de conexión de un motor trifásico de 12 puntas, que solo se puede conectar en estrella y doble estrella, pues me párese innecesarias las puntas 10 11 12. Ya que en conexión estrella, o para alto voltaje, quedan aisladas....
1 respuesta
Caída de tensión con generador
El problema que tengo es que puse un generador trifásico para una nave de 7000 watios y cuando voy a arrancar un motor de 2200 watios que esta a 70 metros no me entra el contactor porque cuando mando arrancar ese motor cae la tensión de 225 a 90...
1 respuesta
Como calcular la capacidad de microfaradios de un condensador para poner en marcha un motor trifásico
Tengo un motor trifásico siemens 220/440 de 6.6hp 3480 rpm 44 IP 0.88 cos se como hacer la conexión de trifásico a monofásico con el condensador de arranque y el de trabajo continuo pero no se calcular los microfaradios para cada condensador pero si...
1 respuesta
¿Puedo conectar un generador monofásico a una instalación trifásica?
En mi país la tensión es de 380 f-f y 220 f-n 50 hz... Tengo un tablero con 25000 w de pot instalada en diferentes llaves monofásicas... Lo que quiero hacer es usar 3 o más generadores pequeños de 4,5 kva cada uno con sus respectivos tableros de...
1 respuesta
Sincronoscopio
Tengo que sincronizar un generador síncrono con la red y me gustaría colocar el sistema de "lámparas sincronoscópicas". Mi red es de 400V. Me gustaría saber qué protecciones ha de llevar... Para que las bombillas no se fundan. Me gustaría poder...
1 respuesta
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas